为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作,指导地方切实做好新冠肺炎应急救治设施建设和安全运行,国家卫生健康委会同住房和城乡建设部编制印发了《新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则(试行)》(以下简称《导则》)。
据了解,《导则》适用于新冠肺炎疫情期间应急救治设施负压病区的新建和改造,明确了负压病区的主要构成,规范了负压病区建筑设计、结构、给水排水、供暖通风及空调、电气及智能化、医用气体等多方面设计要求和技术参数,并提出了负压病区日常运行维护相关要求。并在3.2条明确提出:新建负压病区结构形式选择应因地制宜,方便加工、运输及快速施工,宜采用装配式钢结构等轻型结构。
各地可结合防疫工作和实际需要,在新冠肺炎应急救治设施的新建和改造中参照执行,确保相关设施安全、高效运行,为一线医护工作者提供安全可靠的工作环境,为患者提供舒适便捷的就医环境,全力保障疫情救治需要。
点击如下《新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则(试行)》获取全文。
新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则
(试行)
资料来源:住房和城乡建设部